当前位置:你问我答 >  详情

【技术】什么是建筑变形测量?测绘人必看!

建筑工程的变形测量是工程中比较重要的一个部分,希望这部分的讲解能够对大家有所帮助。
概述

在工程建设、使用和运营过程中,由于基础的地质构造、土壤的理化性质、地下水位的差异以及建筑物本身的荷重和外界的动荷载(如风力、震动等)作用等因素的影响,经常导致工程建筑的沉降、位移、倾斜、裂缝和挠曲等形变特征。为了保证工程建筑的使用、运营安全以及为建筑设计提供依据,用专门的测量仪器定期对以上形变特征进行观测的工作,称之为变形测量。与一般的测量工作相比,变形测量具有以下特点

(1)观测精度要求高

由于变形观测的结果直接影响到变形原因合理分析、变形规律的正确描述以及变形趋势的科学预测,因此,变形观测必须具有较高的精度。《工程测量规范》对变形测量的精度要求见表10-7。因此,在变形观测之前,应根据变形观测的不同目的,选择相应的观测精度和施测方法。

(2)需要重复观测

为了分析变形规律和预测变形趋势,必须按照一定的时间周期重复进行变形观测。变形测量的观测周期,应根据建(构)筑物的特征、变形速率、观测精度要求和工程地质条件等因素综合考虑。观测过程中,根据变形量的变化情况,观测周期应适当调整。

(3)采用严密的数据处理方法

建筑物的变形一般都较小,周期性的重复观测又会积累大量的原始观测数据,因此必须严密的数据处理方法,从不同观测周期的大量观测数据中,精确确定变形规律与趋势。

在进行变形测量时,应满足以下基本要求:

(1)大型或重要工程建筑物、构筑物,在工程设计时,应对变形测量统筹安排。施工开始时,即应进行变形测量。

(2)变形测量点,宜分为基准点、工作基点和变形观测点。其布设应符合下列要求

①每个工程至少应有3个稳固可靠的点作为基准点;
②工作基点应选在比较稳定的位置。对通视条件较好或观测项目较少的工程,可不设立工作基点,在基准点上直接测定变形观测点。
③变形观测点应设立在变形体上能反映变形特征的位置。

(3)每次变形观测时,宜符合以下要求:采用相同的图形(观测路线)和观测方法,使用同一仪器和设备,固定的观测人员,在基本相同的环境和条件下工作。

(4)平面和高程监测网,应定期检测。建网初期,宜每半年检测一次;点位稳定后,检测周期可适当延长。当对变形成果发生怀疑时,应随时进行检核。

(5)每次观测前,对所使用的仪器和设备,应进行检验校正,作出详细记录。

(6)变形观测结束后,应根据工程需要整理上交变形值成果表、观测点布置图、变形量曲线图、有关荷载、温度、变形量相关曲线图以及变形分析报告等资料。

全部评论

等级:LV1
积分:30
周家喜 2020-09-15 14:33

马住

回复 0
等级:LV1
积分:800
新手36325 2020-09-17 11:13

已阅

回复 0
等级:LV25
积分:41511
AcadApp 2020-09-20 14:23

基坑监测、建筑物沉降......

回复 0
1

提交
悬赏回复规则
1、悬赏期为24小时,从发布时间起算;
2、悬赏期内提问者如设置评论为“精选评论”,视为悬赏结束,该精选评论人将获得本题全部悬赏积分;
3、悬赏期内如提问者未设置“精选评论”,则前5位评论者平分悬赏积分(如仅有一位评论,该评论者获得50%悬赏积分);
4、悬赏积分会自动发放到生态圈账户中,请留意站内信通知。
知道了

距离打开宝箱还剩7

是否花费200积分补签?
确认
取消