当前位置:你问我答 >  详情

X坐标出现误差了是什么原因

导线测量闭合之后,X坐标差0.855m,Y坐标差0.005m。距离都没有问题,X坐标差这么多,是由哪些原因造成的

全部评论

等级:LV30
积分:25386
五湖四海 2022-04-24 22:14
这个你查了角度了吗,另外你的仪器棱镜常数改正过来了吗?
回复 0
等级:LV29
积分:110568
老A 2022-04-24 22:21
一般是观测的问题,别的原因就复杂了,什么都有可能性了。你还得重新做一次,不会给你的成果有问题吧?
回复 0
等级:LV30
积分:96217
花好月圆人寿 2022-04-24 23:48
看下距离闭合差和角度闭合差多少,这么大的差值大概率是距离记录错了。
回复 0
等级:LV30
积分:84036
shq976 2022-04-25 06:30
检查角度闭合差,坐标增量闭合差,看哪里的问题。
回复 0
等级:LV25
积分:29921
AcadApp 2022-04-25 08:17
X坐标差的多,Y坐标不差,建议看一下距离、角度、闭合差或附合差,这些都看一下
回复 0
等级:LV30
积分:43423
KAIGE 2022-04-25 08:26
观测问题
回复 0
等级:LV22
积分:1070
阿亮 2022-04-28 09:39
看一下角度、距离、闭合差附和差还有棱镜常数,出现这种情况一般是观测的问题
回复 0
等级:LV24
积分:4995
新手34592 2022-04-29 18:05
检查导线角度,基线长度。闭合差,进行平差后就知道是什么原因了
回复 0
1
悬赏回复规则
1、悬赏期为24小时,从发布时间起算;
2、悬赏期内提问者如设置评论为“精选评论”,视为悬赏结束,该精选评论人将获得本题全部悬赏积分;
3、悬赏期内如提问者未设置“精选评论”,则前5位评论者平分悬赏积分(如仅有一位评论,该评论者获得50%悬赏积分);
4、悬赏积分会自动发放到生态圈账户中,请留意站内信通知。
知道了

距离打开宝箱还剩7

是否花费200积分补签?
确认
取消