当前版块:问答社区 > 全站仪

竣工测绘转站的数量

在测竣工测量的时候,全站仪的转站数量最好不要超过几站,这样才能保证在误差范围内

全部评论

等级:LV23
积分:181840
大杨树 2022-12-01 08:56
应该提前做好控制点,尽量不要转站。转站实际上就是极坐标法增加测站点,只能转一次,不能连续转站,而且要测水平角、垂直角各一测回,测距离多次,观测数据符合限差要求的话计算目标点的坐标和高程。
回复 0
等级:LV23
积分:181840
大杨树 2022-12-01 08:58
使用支导线最多可以连续测量三个点,不过测量要求更高,具体规定请参考《工程测量标准》。
回复 0
等级:LV30
积分:247
赤红热血 2022-12-05 07:48
支导线不超过3站
回复 0
等级:LV30
积分:113801
岩柯 2022-12-07 05:45
学习了,竣工测站如果是个大型项目呢,不拘泥转站数吧
回复 0
等级:LV4
积分:1500
小冯 2023-02-13 17:37
这要看使用的仪器精度,首站控制点的精度以及导点距离。一般不超过3站
回复 0
1
提交
悬赏回复规则
1、悬赏期为24小时,从发布时间起算;
2、悬赏期内提问者如设置评论为“精选评论”,视为悬赏结束,该精选评论人将获得本题全部悬赏积分;
3、悬赏期内如提问者未设置“精选评论”,则前5位评论者平分悬赏积分(如仅有一位评论,该评论者获得50%悬赏积分);
4、悬赏积分会自动发放到生态圈账户中,请留意站内信通知。
知道了

距离打开宝箱还剩7

是否花费200积分补签?
确认
取消